最好有公式之類的,謝了!
問題不好回答,根據站的類型不同(局站、樞紐、光纖有人、無人)而不同。主要問題可參考一下:
1.高頻開關型整流器:應按n+1冗余方式確定整流器配置,其中n只主用,n≤10時,1只備用;n>10時,每10只備用1只.主用整流器的總容量應按負荷電流和電池的均充電流(10小時率充電電流)(無人站除外)之和確定。
2.
鉛酸蓄電池的總容量應按下式計算:
Q≥ KIT/η[1+α(T-25)]
Q—蓄電池容量(Ah)
K—安全系數,取1.25
I—負荷電流(A)
T—放電小時數(h),
t—實際電池所在地最低環境溫度數值。所在地有采暖設備時,按15℃考慮,無采暖設備時,按5℃考慮;
α—電池溫度系數(1/℃),當放電小時率≥10時,取α=0.006;當10>放電小時率≥1時,取α=0.008;當放電小時率<1時,取α=0.01
3.要考慮發展問題,根據站行不同,自己考慮吧
4.還要考慮到偏遠站的維修路途等,充分設定放電時間。
5.還要考慮設備的最低工作電壓
有什么問題在發帖子
支持哈。
先電源和傳輸靠攏