新月彎刀 發表于:2006/5/24 11:28:31
四、通信電源規范、規程和標準的建設
在原郵電部各司局的指導下,通信電源在50年的歷史過程中積累了豐富的經驗,并編制和發布了有關電源設計、安裝、維護、入網、設備制造方面一整套的規范、規程、標準和資料,對發展通信電源起到重要作用,以下介紹其中主要的幾項。
(1)《通信局(站)電源系統總技術要求(暫行規定)》
該暫行規定是一個有關通信局(站)供電體制方面的法規性技術文件,是通信電源工程設計、設備引進、研制、生產、安裝、維護與管理的技術依據。
該暫行規定是總結多年來通信電源科研和專業成果,引入重要新思路和新技術。如對直流基礎電源提出-48V為正選的電源電壓,而-24V、-60V為過渡時期暫留的電源電壓。又如對供電系統,應提高交流供電系統的訂靠性,合理減小蓄電池組容量的新思路。提出了電源系統可靠性指標和分散供電原則,電源和空調系統集中監控維護管理,以及進網電源設備系列和主要技術性能指標。 ——該暫行規定于1995年7月正式發布,經過近4年的實施,現根據部科技司的安排,信息產業部郵電設計院正根據實施中間題加以修改提高,對暫缺部分進行補充,使其上升為一個正式規定。
。2)《通信電源設備安裝設計規范》
該規范是電信樞紐、綜合通信局、市話局、無線、有線通信局(站)等電源設備安裝工程的設計有關標準,對建設通信局(站)市電、供電系統、設備配置等作了具體規定,是工程設計中必不可少的文件。
該規范于1997年6月25日發布,1997年9月1日正式施行。
(3)《通信電源維護規程》
該規程是為了適應電信大發展需要,保證通信質量和安全暢通,在總結實踐經驗基礎上對電源設備的運行管理和維護工作,保障系統穩定、可靠的運行和優質供電而制定的。
該規程規定了維護組織,維護工作的基本制度和各項電源設備的質量標準和維護等。
該規程于1994年12月9日發布,1995年7月1日正式施行。
此外我國已制訂了一整套通信電源設備通信行業標準,如通信用高頻開關整流器、直流—直流變換設備、逆變設備、配電設備和通信用閥控式密封鉛酸蓄電池技術要求和檢驗方法等,并對這些設備的入網質量要求也制訂了相應的規定。
五、結束語
綜上所述,50年來我國通信電源的發展出現了嶄新的面貌,首先我國已開始用高頻開關電源設備等新設備裝備通信局(站),同時在設計、維護等方面積累了豐富經驗,在科研專業上也有長足進步,但是我們也要看到,目前尚缺乏長遠的發展規劃,尤其在科研專業上與國外存在較大差距,仍是通信電源專業的一個薄弱環節,只有通過不懈努力,相信在21世紀初期有望使我國通信電源專業水平達到國際先進水平。