我正在 做變電站通信、自動化的設計,有幾個問題搞不懂,望高手給予幫助
1、遠動通道(針對于光纖通道而言),遠動模擬通道和遠動數字通道的概念、原理、優缺點?
2、遠動復用通道 和 遠動專用通道的區別?
3、通信管理機、規約轉換器、雙通道切換裝置(通道一般是指什么通道?)、網關(從通信管理機接出的 )
的功能簡述?
4、自動化裝置如何與通信設備相連接(分走模擬通道和數字通道)?
5、自動化設備之間是怎樣連接的?
6、自動化用的調制解調器主要是哪種?
7、路由器中的借口模塊、配線模塊(如以太網)是什么?
8、為什么說485口是模擬口?
9、自動化常采用串行通信?
10、通信管理機上的模擬口、數字口,解釋一下是如何使用?
可能我知道一些
1、遠動數字通道一般是RS232數字信號,模擬通道就是在數字信號后面加MODEM卡,調制成為1V左右的模擬信號(通常采用FSK)。工程上區別主要在傳輸距離,數字信號傳輸距離受232電平限制,而模擬信號可以傳很遠的,經驗來說可以達到1KM。
2、如果一條線路專門傳輸遠動信號,就是專用通道,如果通道上復用了其他信號,就是復用通道
3、這個看書去
4、低速復接設備(PCM)
明天再說,睡覺了~
5、自動化設備間可以有很多種連接方式,RS232、RS485、LAN都有
6、modem板卡,遠動裝置一般都配置有
7、接口就是接口,找個路由器瞧瞧,上面有很多洞洞
8、哪個給你說RS485是模擬的?
9、我沒見到過自動化使用并行通訊的,除了裝置內部總線
10、見1