都市上班族 發表于:2005/11/22 8:00:50

我們現在新上的遠動設備要求使用數字通道,我們可以使用PCM的V.24通道為遠動傳輸數據,但是問題從我們通信機房的PCM下來,到遠動機房距離大約有150米,請問可以采用什么方式將信號引過去,我聽遠動的人說他們那邊的接口是RS232,是不是還需要轉換,而且RS232的傳輸距離大約是15米,能傳輸過去嗎?哪位使用過這種情況,是如何解決的?請賜教。

2樓
新月彎刀 發表于:2005/11/22 8:25:32
64K傳輸的可以直接用屏蔽電纜,距離可以達到700米左右,V.24通道傳輸應該可以采用光電轉換器進行轉換即可。請高手賜教。
3樓
zz 發表于:2005/11/25 13:00:00
有道理圖片點擊可在新窗口打開查看
4樓
侯賽因 發表于:2005/12/21 11:15:45

RS232轉光纖,光纖轉V.24應該可行。

5樓
季向兵 發表于:2006/2/16 15:07:03

要解決這個問題請聯系我!

季向兵:13852714676,QQ:105073668

6樓
紫光東升 發表于:2006/3/2 11:02:31
只有150米,好像使用光纖有些造價太高,市場上有很多類似的長線驅動器,而且,如果使用rs485接口的話,1000米也可以傳到阿
7樓
鴿子情緣 發表于:2006/8/28 9:39:04
用光纖是浪費呀...
8樓
月夜繁星 發表于:2006/9/7 16:35:44

用光纖是有點造價高,但是它的可靠性高。

9樓
瀟湘煙雨 發表于:2006/10/3 16:09:29
150米還用光纜!奢侈!圖片點擊可在新窗口打開查看
10樓
紫風 發表于:2006/10/4 16:25:07
使用一對PCM,全部采用v.24卡板呢?
11樓
IEC104 發表于:2006/11/12 0:00:02

如果你的PCM有RJ45接口的話,直接用五類雙絞線引至遠動設備,在遠動設備前加一個RJ45轉RS232接口就行。。。。

12樓
阿里 發表于:2006/11/12 22:32:14

232轉485,簡單易行實用加便宜維護簡便

13樓
新月彎刀 發表于:2006/11/12 22:45:27
以下是引用阿里在2006-11-12 22:32:14的發言:

232轉485,簡單易行實用加便宜維護簡便

有道理。

14樓
IEC104 發表于:2006/11/12 23:17:39
個人感覺主要是看PCM提供什么接口,如果PCM提供485,那當然好,但是PCM一般都是RJ45和光接口,那最好是用RJ45轉232了。。。
15樓
阿里 發表于:2006/11/13 13:21:18

樓主說了“我們可以使用PCM的V.24通道為遠動傳輸數據”

所以:pcm端v.24轉485,對端485轉232。簡單。

一般rs232是pcm數字接口的標配,RJ45和光接口也許要另外定制板卡。

[此貼子已經被作者于2006-11-13 13:22:18編輯過]
16樓
IEC104 發表于:2006/11/14 10:31:10
哈哈。。。斑竹還是厲害。。。
17樓
漢江 發表于:2007/4/26 21:00:42
圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看
18樓
北方飛俠 發表于:2007/8/16 15:56:26
圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看
19樓
書生意氣 發表于:2007/8/16 20:55:11
距離近干擾小的話用232,一般15米之內可行。距離遠用422,一般1000米之內可行(100kbps)。也不是不可以用光纖,現在變電站里繼保裝置和中央信號屏之間都用多模光纖通信。話說回來還是像阿里說的那樣看PCM的接口
20樓
新月彎刀 發表于:2008/5/7 13:55:41

可以用遠端模塊啊。。

21樓
南海電力 發表于:2008/9/23 22:45:24

接口轉換最方便了吧