无码成人A片在线观看,性欧美videofree高清变态,中文字幕有码无码av,国产无人区卡一卡二扰乱码 ,最近高清日本免费

 通信界 | 通信圈 | 通信家 | 下載吧 | 說吧 | 國際 | 國內 | 運營 | 市場 | 財經 | 物聯網 | 無現金 | | 專網 | 信息安全 | 5G | BigDate
 電源 | 專網 | 光通信 | 交換 | 視頻 | 接入 | 無線 | 線纜 | 測試 | IT | 自動化 | 互聯網 | 數據 | 政策 | 終端 | NGN | 視界 | 前瞻 | 知本院

通信圈〖信息 · 技術〗通信電源 · 防雷技術 → 小弟有個UPS問題求問,急!

歡迎您提出建議和意見!管理員QQ:181502650 通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709 下載吧-通信書籍、通信論文、通信報告集聚地! 通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407

  共有2746人關注過本帖樹形打印復制鏈接

主題:小弟有個UPS問題求問,急!

客人(218.106.*.*)
  1樓


小弟有個UPS問題求問,急!  發帖心情 Post By:2008/8/26 16:46:10 [只看該作者]

我單位有臺APC SMART 7500系列的UPS ,周末過來發現UPS壞了,以下是故障及當時的檢測:

一、UPS故障

故障現象:

市電與電池供電指示燈處于不斷切換狀態,每次從市電狀態切換到電池供電狀態時,UPS輸出端連接的排插指示燈被點亮一次,隨即熄滅。UPS所接負載設備一直處于斷電狀態。

二、現場檢測數據、現象及結果

1)電壓檢測:

穩壓電源輸出電壓:240VUPS無電壓輸出。

2)不同模式測試結果:

A、UPS處于在線模式(ONLINE):

將連接UPS輸出端的排插上的插頭全部拔掉,前面板“市電供電”指示燈點亮,UPS處于市電供電狀態,但間隔約5秒,“更換電池”指示燈點亮并有報警聲。測UPS輸出電壓正常。將設備一個一個重新接入時會發生接入某個設備后,已接入的設備全部斷電,UPS又回到市電與電池供電指示燈不斷切換狀態。接入引起該現象的設備并不固定。

BUPS處于旁通模式(BYPASS):

“旁通”指示燈點亮,“更換電池”指示燈點亮并報警。輸出電壓正常,設備可正常開啟,沒有出現以上現象,此時UPS不起作用。

C、冷啟動模式:

切斷市電,關閉UPS,再重新啟動UPS(此時處于電池供電狀態),約過5秒“更換電池”指示燈點亮并有報警聲。

維修人員過來查看后斷定是UPS電池壞掉引起的。果真是這樣嗎,那電池壽命也太短了吧,才使用2年。我們用的電池是百斯特的12V24AH的。不知道這牌子的電池質量如何?

另外我有幾個疑問想問一下:

1)UPS處于在線模式下連接負載出現斷電現象,為什么?

2)市電恢復后,為什么UPS無法正常切換到市電供應狀態,而會出現頻繁切換的現象??

1)UPS處于在線模式下連接負載出現斷電現象,為什么?

2)市電恢復后,為什么UPS無法正常切換到市電供應狀態,而會出現頻繁切換的現象??


下載吧-通信書籍、通信論文、通信報告集聚地!  回到頂部