通信圈〖信息 · 技術〗廠商廣告形象宣傳 → 機房配線架維護技術

歡迎您提出建議和意見!管理員QQ:181502650 通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709 下載吧-通信書籍、通信論文、通信報告集聚地! 通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407

  共有8022人關注過本帖樹形打印復制鏈接

主題:機房配線架維護技術

客人(121.46.*.*)
  1樓


機房配線架維護技術  發帖心情 Post By:2007/1/10 11:25:15 [只看該作者]

1 MDF行業標準

中華人民共和國通信行業標準YD/T694-2004(以下簡稱行標)《總配線架》中的第3.1條定義總配線架(MDF)為:外線側連接銅芯雙絞線市話通信電纜,內線側連接電信交換或接入設備的用戶電路,可通過跳線進行線號分配且具有過電壓過電流防護功能及測試端口的配線架。第3.7條定義保安單元:為防止局內設備和操作者人身遭受過電壓過電流危害的第一級保護裝置。第3.9條定義“過電壓過電流”為:出現在設備上的超過設備本身正常工作范圍的外來干擾電壓和電流。針對MDF總配線架而言過電壓過電流指:①外線上或外線附近雷擊造成的電涌;②外線附近的電力線或電力裝置和鐵路電氣化系統發生故障時,在外線上感應出的交流電壓;③外線與220v電力線直接相碰。新制訂的YD/T694-2004《總配線架》針對老標準YD,T694-99《總配線架》中存在許多不適應現代電信運維機制的條款,為更好地讓MDF保安單元起到過電壓過電流防護,確保通信局站人員與設備的安全,在保安單元安全防護性能方面做了修改或增加。主要條款如下:1)刪除了Fs失效告普中的時間要求.2)增加了過電流熱穩定性條款,要求保安單元應能承受110vAC線阻160歐4小時實驗,保安單元應不起火不變形。3)增加了對地電容測試項目,要求a,b線對地電容龔200PF(用于ADSL線路的保安單元的對地電容=31PF)。4)修改了電力線碰觸實驗,要求在10歐檔電力線碰觸時1小時被試單元應不著火,尤其應將外線輸入端開路或將輸入電流限制?0mA以下。5)修改了限流元器件動作時間標準,相對原標準動作時間縮短了1倍以上.如I=1A,t由原標準的1.5s縮短到0.4s,

2 MDF保安單元的原理

根據定義,總配線架的保安單元必須在外線電路或用戶端設備遭受過電壓過電流危害時動作,起保護作用。防止人身和設備遭受過電壓過電流傷害,并且在遭受持續過電壓過電流危害時能夠發出聲光告替信號,以便維護人員迅速排查故障。

 

2.1 防雷擊工作原理

當線路遭受雷擊危害(以峰值電壓4000V,I(Y200us試驗波形為例)配線架的保安單元過電壓保護器件(放電管)能在us級響應(氣體放電管)或者以ns級響應(固定放電管)對地放電。根據行標5.4.7.2經過保安單元一級防護后,被試保安單元輸出端電壓水平被控制在800v以內。

2.2 防電力線感應工作原理

當線路遭受電力線感應時,假定線路電阻R1,R2均為600歐(f 0.4電纜按300 W km計算約2km距離)。遭遇的感應電壓為600v時,感應電流I= DR, I不會大于IA,則放電管側電壓峰值一般不會超過100v。此時,放電管不會動作。如感應電壓持續時間達到0.4s(采用PTC作為過流保護器件的保安單元)或0.005s(采用半導體過流保護裝置的新型保護單元)則R3,R4動作呈高阻.感應電流同時被限制mA級以下。放電管兩側電位立即上升到電

力線感應電壓600v左右。峰值可達到800多伏,大大超過了放電管直流擊穿電壓并將放電管擊穿,便感應過電壓對地泄放。

2.3 防電力線碰觸工作原理

當線路遭到220v電力線碰觸危害時,過電流約為220試R1+R3+R5), R5為局用交換機用戶板電路中的限流元器件。當R1線路電阻越小,220v碰觸電纜地點與交換機房越近(300歐Am f 0.4, 200腳km f0.5) . Ill越大220vAC碰觸電纜地點離交換機房越遠。即便Ill僅為幾十歐,放電管兩側電位也有可能達不到放電管的直流擊穿電壓值。當過電流持續時間長達規定值,PTC動作呈高阻,放電管兩側電位上升到300多伏。放電管被擊穿,使得過電壓對地泄放。

2.4 放電管失效保護工作原理

由于放電管被擊穿,使得過電壓對地泄放,放電管放電發熱持續一段時間(如1=2.5A,t < 15s),將使Fs裝置的低熔點元件受熱熔化,令Fs開關閉合。使過電壓經Fs開關短路對地泄放,放電流不再流經放電管;與此同時,與Fs開關聯動的失效保護告警裝置Kl,K2閉合,發光二極管燈亮,并通過S信號告警系統發出聲光告警信號。

3 MDF保安單元應用分析

根據以上原理分析,MDF保安單元主要起過電流過電壓防護作用,其主要原器件由放電管、PTC,告警開關裝置、金屬接插件、塑殼等組成。而作為主要原器件的放電管、PTC則是保安單元質量好壞的關鍵。而且前廣泛使用的氣體放電管與PTC存在以下缺陷。

1)氣體放電管存在慢性漏氣、光敏效應、離散性較大,造成長時間使用后可靠性降低。筆者曾對5年以上的氣體放電管進行了抽測,測試樣品200只,不合格率達到32%.

2)由于MDF總配線架向高密度、小型化的發展趨勢,迫使保安單元體積減小,氣體放電管安裝空間越來越小,小管徑的氣體放電管面臨耐流能力的降低給保安單元質量造成隱患。

3)舊式熔絲、熱線圈、熔絲加熱線圈等方式的過流元器件已不符合新的行標,目前大部分在用的PTC也存在著響應速度與交換機二級防護不匹配的問題,F(xiàn)有多數總配線架保安單元的PTC限流動作時間均不能保證快于各種交換機的PTCR。當過電流過電壓危害發生時,交換機二級防護元器件動作,保安單元則形同虛設。造成交換機用戶電路的PTC更易于被損壞。

4)除以上情況外,保安單元還存在老化,過電流過電壓防護完全失效的現象;無告警輸出現象;氣體管長時間處于弧光放電狀態導致MDF總配線架起火現象;塑料殼變形、阻燃劑揮發、阻燃性能下降現象;電容值過大影響ADSL, ISDN等數據業務開展;誤告警現象等。2003年3月起,有公司著手對湖南省電信公司的MDF總配線架運行情況進行摸底測試,全省約有472萬保安單元需進行更換。其中95年前投入使用的氣體放電管+熱線圈式或熔絲的保安單元數量約182萬,95年以后到99年底的氣體放電管+PTC式的保安單元約有290萬需進行更換。以湘潭、株洲為例,2003年7月又分別對湘潭市38個局點、株洲炎陵、枚縣等34個局點進行保安單元抽樣檢測,完全符合要求的局點只有20個點即保安單元合格率達到90%以上及告警系統正常、地線連接正常的局點合格率不到30%,5年以上的保安單元不合格率超過了28%.廣東電信2003年亦對MDF保安單元進行了現場抽測,4712個抽測樣品分布在7個本地網18個通信局,涉及品牌12個?傮w不合格率達到了41%。其中5年以上的氣體放電管不合格率超過25.8%,5年以內的氣體放電管不合格率僅為1%;MDF保安單元動作電壓不合格率達到87.1%(單個局點而言)由此,中國電信集團公司組織全國各省分公司專家對目前在線使用的MDF總配線架及保安單元的使用情況進行了調查摸底。僅湖南省電信分公司就存在95年前的各類保安單元將近200萬只。其中還存在部分熱線圈、熱熔絲等老制式的保安單元仍在線運行給中國電信的正常生產運作帶來了較大隱患。仔細研讀YD/T694-200X新標準,不難發現貫穿整個新標準強調了二個字即“安全”。這也是近幾年隨著工作效率提高無人值守機房越來越多,用戶質量意識不斷加強的結果。這也是幾次重大機房火災教訓。迫使原標準進行較大修改。為確保機房人員和設備的安全,杜絕火災現象對湖南省內各種類型的MDF保安單元進行了調研分析,并針對220vAC交流碰觸作了大量實驗。實驗表明,保安單元的質量不僅僅由其主要元器件如放電管、PTC、告警開關裝置決定。更重要地是保安單元內部結構優劣、工藝組裝的好壞是整個保安單元能否起到過電流過電壓防護、杜絕火災隱患的關鍵。現將保安單元著火現象歸納總結如下

(未完待續)


下載吧-通信書籍、通信論文、通信報告集聚地!  回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
鴨綠江
  2樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:班長 帖子:197 積分:1163 威望:0 精華:0 注冊:2007/1/11 21:47:06
  發帖心情 Post By:2007/1/19 20:10:42 [只看該作者]

已經收藏了,配線架這方面的資料奇缺。

下載吧-通信書籍、通信論文、通信報告集聚地!  回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
漳州電力
  3樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:主任 帖子:93 積分:489 威望:0 精華:0 注冊:2007/1/11 20:31:53
  發帖心情 Post By:2007/1/21 22:02:57 [只看該作者]

謝謝


下載吧-通信書籍、通信論文、通信報告集聚地!  回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
電力公司宋偉
  4樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:副班長 帖子:57 積分:326 威望:0 精華:0 注冊:2007/5/18 21:57:26
  發帖心情 Post By:2007/5/19 21:34:02 [只看該作者]

謝謝


通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407  回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
漢江
  5樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:董事長 帖子:1048 積分:5435 威望:0 精華:0 注冊:2007/3/6 20:14:08
  發帖心情 Post By:2007/5/25 21:30:06 [只看該作者]

非常有用的資料謝謝樓主圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看

通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
謝愛梁
  6樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:董事 帖子:148 積分:752 威望:0 精華:0 注冊:2007/7/5 11:17:06
  發帖心情 Post By:2007/7/10 17:04:44 [只看該作者]

謝謝


歡迎您提出建議和意見!管理員QQ:181502650  回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
謝愛梁
  7樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:董事 帖子:148 積分:752 威望:0 精華:0 注冊:2007/7/5 11:17:06
  發帖心情 Post By:2007/7/10 17:06:16 [只看該作者]

不錯圖片點擊可在新窗口打開查看

通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
川東浪子
  8樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:班組臨時工 帖子:4 積分:32 威望:0 精華:0 注冊:2007/7/18 17:50:55
  發帖心情 Post By:2007/7/18 23:42:27 [只看該作者]

續起走噻

下載吧-通信書籍、通信論文、通信報告集聚地!  回到頂部
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
MD110
  9樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:班組臨時工 帖子:8 積分:57 威望:0 精華:0 注冊:2007/9/27 17:03:22
  發帖心情 Post By:2007/9/27 17:34:18 [只看該作者]

保存學習,謝謝!

通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到頂部
客人(222.136.*.*)
  10樓


  發帖心情 Post By:2009/8/5 22:11:17 [只看該作者]

很有參考價值謝謝圖片點擊可在新窗口打開查看

通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到頂部