无码成人A片在线观看,性欧美videofree高清变态,中文字幕有码无码av,国产无人区卡一卡二扰乱码 ,最近高清日本免费

 通信界 | 通信圈 | 通信家 | 下載吧 | 說吧 | 國際 | 國內 | 運營 | 市場 | 財經 | 物聯網 | 無現金 | | 專網 | 信息安全 | 5G | BigDate
 電源 | 專網 | 光通信 | 交換 | 視頻 | 接入 | 無線 | 線纜 | 測試 | IT | 自動化 | 互聯網 | 數據 | 政策 | 終端 | NGN | 視界 | 前瞻 | 知本院

通信圈〖信息 · 技術〗通信電源 · 防雷技術 → 通信電源配置時容量如何計算?

歡迎您提出建議和意見!管理員QQ:181502650 通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709 下載吧-通信書籍、通信論文、通信報告集聚地! 通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407

  共有9107人關注過本帖樹形打印復制鏈接

主題:通信電源配置時容量如何計算?

帥哥喲,離線,有人找我嗎?
放下
  1樓 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:通信圈版主 帖子:183 積分:1904 威望:3 精華:1 注冊:2006/11/10 17:11:55
  發帖心情 Post By:2006/11/22 18:54:23 [顯示全部帖子]

問題不好回答,根據站的類型不同(局站、樞紐、光纖有人、無人)而不同。主要問題可參考一下:

1.高頻開關型整流器:應按n+1冗余方式確定整流器配置,其中n只主用,n10時,1只備用;n>10,10只備用1.主用整流器的總容量應按負荷電流和電池的均充電流(10小時率充電電流)(無人站除外)之和確定。

2.

鉛酸蓄電池的總容量應按下式計算:

Q≥ KIT/η[1+α(T-25)]

Q蓄電池容量(Ah

K安全系數,取1.25

I負荷電流(A)

T放電小時數(h),

ηη放電容量系數

t實際電池所在地最低環境溫度數值。所在地有采暖設備時,按15考慮,無采暖設備時,按5℃考慮;

 

     α電池溫度系數(1/℃),當放電小時率≥10時,取α=0.006;當10>放電小時率≥1,α=0.008;當放電小時率<1,α=0.01

3.要考慮發展問題,根據站行不同,自己考慮吧

4.還要考慮到偏遠站的維修路途等,充分設定放電時間。

5.還要考慮設備的最低工作電壓

有什么問題在發帖子


通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407  回到頂部