以文本方式查看主題 - 通信圈 (http://www.k-94.cn/bbs/index.asp) -- 通信工程規劃設計與建設運維 (http://www.k-94.cn/bbs/list.asp?boardid=65) ---- [求助]弱弱的問調度信息與MIS是不是在一條線上傳輸 (http://www.k-94.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=65&id=4533) |
-- 作者:華電小龍 -- 發布時間:2007/11/1 21:44:24 -- [求助]弱弱的問調度信息與MIS是不是在一條線上傳輸 MIS信息和調度信息是不是在同一條物理線路傳輸? 現在的調度信息通過光纖傳輸,那么MIS信息呢?通過什么途徑傳輸? 如果他們在突條線路傳輸,那MIS和MIS、調度和調度是怎么通信的,如何實現的隔離? |
-- 作者:客人 -- 發布時間:2008/3/5 20:05:46 -- 都是通過一條光纜線路由主站到廠站端的,所用的纖芯不通,接的時候把纖芯分清楚,準確接到相應設備上就可以了,光纜只不過是一個傳輸通道,各傳各的物理上已經實現隔離。 |
-- 作者:南海電力 -- 發布時間:2008/9/20 23:22:28 -- 物理路由一樣吧,接入設備分開就行了 |