以文本方式查看主題 - 通信圈 (http://www.k-94.cn/bbs/index.asp) -- 通信電源 · 防雷技術 (http://www.k-94.cn/bbs/list.asp?boardid=58) ---- 逆變電源輸出噪聲有關的因素 (http://www.k-94.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=58&id=9101) |
-- 作者:薇薇 -- 發布時間:2009/1/8 17:10:57 -- 逆變電源輸出噪聲有關的因素 從應用的角度上看,逆變電源的輸出噪聲直接影響作為負載的電子設備的工作而引人關注。即使通過了電磁兼容性測試的逆變電源,在實際應用時仍可能出現噪聲電平超標的情況。主要原因如下: (1)逆變電源帶某些負載后濾波器參數發生變化,濾波效果降低。 (2)某些負載為含開關電源的負載,它可將其開關噪聲傳導到其輸入側,即SPWM逆變電源的輸出側。 (3)輸入、輸出電纜平行敷設且距離很近,導致輸入側的噪聲耦合到輸出線上,尤其是大容量升壓型逆變電源輸入電流較大,噪聲耦合嚴重。 (4)逆變電源輸出端兩臂上的阻抗不對稱時,引起的共模噪聲電平不相等,兩者之差就轉變為差腡肼。如逆變電源輸出濾波器采用單臂串接電感的方式,某些整流負載為緩和合閘時的沖擊電流,而在其輸入側(即逆變電源的輸出側)單臂串接的扼流電感,使得兩臂阻抗變得不對稱。 (5)當逆變電源輸入、輸出側共模濾波電路的接地線接至同一點時,就形成了地線環流,輸入側的共模噪聲通過輸出側共模濾波電路的接地線,將共模噪聲耦合到輸出端,即使再加一級EMI濾波器也無效。 相關鏈接:高頻鏈逆變電源的設計 |