以文本方式查看主題 - 通信圈 (http://www.k-94.cn/bbs/index.asp) -- 通信電源 · 防雷技術 (http://www.k-94.cn/bbs/list.asp?boardid=58) ---- [推薦]實現24V開關電源并聯系統均流的方法 (http://www.k-94.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=58&id=8321) |
-- 作者:薇薇 -- 發布時間:2008/10/29 15:06:34 -- [推薦]實現24V開關電源并聯系統均流的方法 24V開關電源的并聯系統常用的均流方法: 輸出阻抗法即Droop(下垂,傾斜)法調節開關變換器的外特性傾斜度(即調節輸出阻抗),以達到并聯模塊接近均流的日的。這種方法是一種簡單的大致均流的方法,精度比較低。 主從法適用于電流型控制的并聯開關電源系統中。這種均流系統中有電壓控制和電流控制,形成雙閉環控制系統。這種方法要求每個模塊問有通訊,所以使系統復雜化,并且當主模塊失效時,整個電源系統便不能工作。 平均值均流每個并聯模塊的電流放大器輸出端接一個相同的電阻到一條公共母線上,形成平均值母線。當24V開關電源模塊電壓比母線電壓高時,輸出電壓下降,反之亦然。 最大值均流法和平均值均流法相似,區別只是每路電流通過一個二極管連到一條公共母線上。這種方法其實質是一種“民主均流”方法,電流最大的那個模塊自動成為主模塊,其他模塊為從模塊,從而“自動主從控制”。 平均值均流和最大值均流法的均流母線斷開或者開路都不會影響24V開關電源各個電源模塊獨立工作,并且是自動均流方法,均流精度比較高。 相關鏈接:24V開關電源 |
-- 作者:新月彎刀 -- 發布時間:2008/10/30 13:27:22 -- ![]() |