以文本方式查看主題 - 通信圈 (http://www.k-94.cn/bbs/index.asp) -- 通信電源 · 防雷技術 (http://www.k-94.cn/bbs/list.asp?boardid=58) ---- 請教--高山微波站怎么防雷? (http://www.k-94.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=58&id=1824) |
-- 作者:吳尚 -- 發布時間:2005/11/18 15:32:59 -- 請教--高山微波站怎么防雷? 京晉微波線路中有一個微波站,位置在一千多米高山頂,塔高七十多米.由于處在雷區,盡管防雷措施不少,但是每年都經常遭雷擊.各位朋友有什么高招嗎? |
-- 作者:雷電 -- 發布時間:2005/11/27 22:13:44 -- 能說具體點嗎?比如哪些設備被雷擊毀?周圍環境如何?接地電阻多少? |
-- 作者:雷電 -- 發布時間:2005/11/30 19:32:55 -- 我在上面發了一個微波基站防雷設計,可以看看.有什么建議!大家探討一下! |
-- 作者:坐看云起時 -- 發布時間:2006/3/6 17:37:58 -- 對地網進行改造,加降阻劑。 |
-- 作者:大雄 -- 發布時間:2006/3/24 11:19:45 -- 防雷系統的配置的匹配! 要考慮B+C的防雷系統! |
-- 作者:雷電 -- 發布時間:2006/4/1 11:46:02 -- 從防直擊雷、地網、屏蔽、等電位、安裝SPD著手。檢查原來的防護情況?磫栴}出來哪里,如果這些都做的好的話,應該是沒什么問題了。 |
-- 作者:zz -- 發布時間:2006/4/3 8:32:56 -- ![]() |
-- 作者:zz -- 發布時間:2006/4/13 12:07:17 -- ![]() |