无码成人A片在线观看,性欧美videofree高清变态,中文字幕有码无码av,国产无人区卡一卡二扰乱码 ,最近高清日本免费

以文本方式查看主題

-  通信圈  (http://www.k-94.cn/bbs/index.asp)
--  運營商 · 設備商 · 虛擬運營 · 運營人  (http://www.k-94.cn/bbs/list.asp?boardid=18)
----  OPGW光纜接續  (http://www.k-94.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=18&id=6539)

--  作者:華山
--  發布時間:2008/6/30 17:33:18
--  OPGW光纜接續

                  淺談OPGW光纜的接續及測試

                       南通中天信息工程有限公司 繆利華

 摘要:介紹在電力通信工程建設中總結出OPGW光纜接續施工經驗方法及施工中注意事項.

關鍵詞:OPGW光纜、接續盒、光纖接續、安裝工藝、熔接測試

 引言:隨著光纖通信的廣泛應用,在電力系統中電力特中光纜的普遍采用也成了必然趨勢。一般新建電力線路根據電壓等級的不同確定選用OPPC光纜還是OPGW光纜,前者復合相線光纜在35KV、10KV線路中使用較多,后者OPGW光纜,在線路施工中,大家遇到較多。就接續施工而言過,我們總結前人的經驗,以供大家參考。

 OPGW光纜:就是光纖復合架空地線(OPGW----Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)兼具地線與通信光纜雙重功能,被安裝在電力架空線桿塔頂部,與ADSS光纜相比,無需考慮最佳掛點、電磁腐蝕、等不利因素。早期采用的是層絞束管纜芯加鋁管的結構,如今是不銹鋼光纖單元+鋁合金線絞合結構,故在單位長度上的重量、抗拉強度機械性能、導電流性能上都明顯不同,目前在全球得到廣泛應用。

OPGW光纜接續盒:由于電力光纜的特殊性,也就決定了其對接續盒特殊要求。在電力通信工程中一般使用江蘇中天科技的PTK型和常州蘇鑫通信的盒較多。其兩者對光纜的固定及容纖盤的設計充分考慮了影響光纜傳輸性能有關因素。

一、        OPGW光纜接續:

不管是電信聯通的普纜接續、還是城市接入網帶狀纜、微纜的接續,還是電力光纜的接續,其光纖熔接過程都相同。其質量影響因素有:光纖纖芯模場直徑的匹配度、熔接場所的海拔高度及氣候環境、熔接設備的精度、還有就是熔接操作手的操作習慣。

OPGW光纜接續一般也分為線路中間接續、變電站構架接續和機房ODF終端接續。線路間接續要求光纜架設登高人員將兩根OPGW光纜從塔內或桿間引下并用引下線夾每隔2~3米將光纜固定好.熔接人員在地面進行光纜的開剝、裝盒、光纖分組、分序、光纖熔接、盤纖、封盒等程序。最后再由架設光纜登高人員將余留光纜在余留架上盤好并固定好光纜接續盒。

構架接續大致相同,但因是OPGW光纜與導引光纜(非金屬光纜)接續,兩者的機械性能不同故要求在光纜盤留時要小心且方法要符合工藝要求。

終端接續是導引光纜與尾纖的接續,光纖色譜一般是蘭、桔、綠、棕、灰、白、紅、黑、黃、紫、粉紅、青蘭。

二、        光纖測試:

        光纜接續質量的檢查及線路故障點的探尋,OTDR是一個很好的工具。有泰克TFS3031、EXF的FTB-100/200 還有JDSU的MTS-6000、安捷倫的E-6000等儀表。用OTDR進行光纖測量可分為三步:參數設置、數據獲取和曲線分析。人工設置測量參數包括:
(1)波長選擇(λ):
因不同的波長對應不同的光線特性(包括衰減、微彎等),測試波長遵循與系統傳輸通信波長相對應的原則,即系統開放1550波長,則測試波長為1550nm。在工程中一般只測1550nm,因其對微彎損耗較敏感。

(2)脈寬(Pulse Width):
脈寬越長,動態測量范圍越大,測量距離更長,但在OTDR曲線波形中產生盲區更大;短脈沖注入光平低,但可減小盲區。脈寬周期通常以ns來表示。

(3)測量范圍(Range):
OTDR測量范圍是指OTDR獲取數據取樣的最大距離,此參數的選擇決定了取樣分辨率的大小。最佳測量范圍為待測光纖長度1.5~2倍距離之間。

(4)平均時間:
由于后向散射光信號極其微弱,一般采用統計平均的方法來提高信噪比,平均時間越長,信噪比越高。例如,3min的獲得取將比1min的獲得取提高0.8dB的動態。但超過10min的獲得取時間對信噪比的改善并不大。一般平均時間不超過3min以選用30 s為妥。

(5)光纖參數:
光纖參數的設置包括折射率n和后向散射系數n和后向散射系數η的設置。折射率參數與距離測量有關,后向散射系數則影響反射與回波損耗的測量結果。這兩個參數通常由光纖生產廠家給出。在光纜接續施工中,一般只測介入損耗,故只需設置改變折射率。

參數設置好后,OTDR即可發送光脈沖并接收由光纖鏈路散射和反射回來的光,對光電探測器的輸出取樣,得到OTDR曲線,對曲線進行分析即可了解光纖質量。

光纖接續損耗和光纜線路鏈路損耗:對于不同工程,設計要求也相應不同。一般原則要求接續損耗:單向小于0.3db ,雙向平均«0.1db. 光纖衰減常數的標準為:在1310mm波長上,衰減平均值應小于等于0.36dB/km,衰減最大值應小于等于0.4dB/km;在1550mm波長上,衰減平均值應小于等于0.22dB/km,衰減最大值應小于等于0.25dB/km.

 

 

三、        結束語:

由于本人經驗和水平有限,而光纖通信技術在飛速發展,故以上言論僅僅作為參考建議.

 

 

 考文

[1]電信工程技術與標準化,光纜接續損耗標準的探討

[2]中天科技股有限公司,OPGW安裝手,2001

[3]中國電力通信網,關于OPGW光纜  2007 

[4]網絡技術,ITU-T光纖接續損耗標準


--  作者:漢江
--  發布時間:2008/9/2 20:04:07
--  
圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看
--  作者:華山
--  發布時間:2008/9/19 19:26:46
--  
樓上是陜西三強電力公司的?
--  作者:冰糖塊
--  發布時間:2009/7/23 17:17:20
--  
圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看謝謝分享 ~~
--  作者:小黑
--  發布時間:2011/9/17 10:04:26
--  

謝謝!學習哈


--  作者:夏雪
--  發布時間:2012/11/7 17:07:45
--  
圖片點擊可在新窗口打開查看
--  作者:華山
--  發布時間:2012/12/6 10:11:21
--  
圖片點擊可在新窗口打開查看